解决消防水泵不能自罐吸水的一种方式

所属分类:常见问答    发布时间:2021-01-22   作者:admin
  分享到:   
二维码分享

一些老旧建筑的改造,受面积或位置原因导致消防水泵不能实现自灌式吸水,比如消防水泵只能安装在消防水池的上盖,此时水泵的吸水管只能向下伸入水池的水位中,造成吸水管一段管道无水,这种情况消防水泵在启动时不能吸上水,而这样的例子并不少见,以下由内蒙水泵批发介绍的真空罐(也称负压罐)是解决这个问题的一种方式。

真空罐(又称负压罐、引水罐)是一种水泵吸水装置, 可使水泵由抽吸式吸水变为自灌式吸水, 简单实用。

真空罐工作原理

采用真空引水罐引水,就是在水池和泵之间的吸入管路上安装一个密封的水罐,在启动水泵之前,注满真空罐(泵内也注满水)。当水泵启动之后,水泵会先抽取真空罐内的水,真空罐内的液位下降,管内形成真空,压力低于水池液面的大气压力,此时水就会沿着吸入管进入真空罐。当水泵的排液和吸入管路的进液达到平衡,真空罐内的液位也就不会再下降,达到稳定工作状态。泵也就达到了额定工作状态,不断地将水输送出,停泵后,排水管内的水回流至真空罐内,完成了启泵前的灌水工作,从而不需要再次罐泵,做到无人看守。

真空罐设计原理及其选用

水泵启动前,真空引水罐内的水应灌至真空引水罐能做到的大存水量,此时罐内部由水+空气两部分构成,液面上方的气体容积为V1。罐内外的压力与大气压力Pa相同。真空引水罐前面的管路内空气容积为Vs。泵启动后,液面下降,达到稳定运行工作后,罐内应存有一定体积量V3的水,而气体之外的罐内空气体积为V1+V2。罐内部的压力为P1,压力小于外界大气压力Pa。

内蒙水泵批发厂家

设置要点

(1) 带底阀的真空罐引水装置

在真空罐吸水管上设底阀时(公众号:泵管家),其容积可减少很多,如果在水泵吸水管和真空罐排气管之间再连接一条吸气管,如图二所示,不仅能减小罐容积,而且能保持水泵长期稳定运行。吸气管的作用是将由水中分离出来的气体及时随水流排走,不会积存于罐内, 这样可长期稳定运行。

(2) 真空罐与气压罐组合给水系统

(3) 选泵与水温

真空罐引水装置在选泵时应注意以下问题:一是正确计算水泵扬程; 二是注意水温。真空罐能使水泵实现自灌式吸水,但这与水池或开式水箱的自灌式吸水条件不同,它是在 负压条件下吸水,所以在确定水泵静扬程时应从水池低设计水位算起,当从真空罐水位算起时,要把罐内的负压值考虑进去。真空罐装置用于循环冷却水或某些水温较高的工业废水(如印染废水)时,要特别注意水温这个条件,以免水泵产生气蚀。当依照流量和扬程选好水泵后,要根据实际水温对水泵的允许吸上真空高度Hs进行修正(Hs是标准状况下水泵的允许吸上真空高度,修正公式略),使修正后的Hs不得小于PK,否则会产生气蚀,破坏水泵正常工作,这种情况在实际工程中也发生过。

真空罐引水装置虽然简单,但在选泵及真空罐容积确定方面要进行正确计算,同时要注意其它条件,如水温、吸水高度,与气压供水设备联合使用情况等。此外罐体要密封,否则都会影响系统的正常供水。